      通风空调体系中,风机前一般会设一个常开式电动防火阀,当防火阀熔断封闭时,联动封闭风机,防止风机在风道封闭后继续运转,起到保护风机的效果。地铁通风空调体系比较复杂,不同体系下常开式电动防火阀与风机的联动功用各不相同。
  地铁工程常开式电动防火阀的界说  地铁工程常开式电动防火阀有两种:一种选用FF1编号,是常开式电动防烟防火阀,正常状况常开,电动操作,电动或手动复位,70°C熔断封闭防火阀,用于送、排风管道;另一种选用FP1编号,是常开式电动排烟防火阀,正常状况常开,电动操作,电动或手动复位,280°C熔断封闭防火阀,用于排烟管道或排风兼排烟管道。
  两种防火阀的差异在于熔断器的熔断温度不同。地铁工程常开式电动防火阀作业原理  常开式电动防火阀的状况输出端子有3个:开状况信号(A)、关状况信号(C)和公共端(B)。正常状况时,防火阀坚持翻开状况,公共端(B)与开状况信号输出端(A)之间导通,控制体系判别防火阀处于翻开状况。
  发作火灾时,烟(温)感探头宣告火灾信号,控制体系输出DC24V电源至防火阀控制组织电磁铁,电磁铁通电,经过连接片将操作组织上挂钩与棘爪脱开,棘爪与叶片轴固定在一起,此时叶片在阀体弹簧力的效果下活络封闭;当管道内气流温度抵达熔断器的熔断温度时,易熔片熔断,易熔杆在压簧效果下活络翻开,此时弹簧Ⅰ失掉拉力。
  在弹簧Ⅱ的效果下挂钩与棘爪脱开,叶片活络封闭。防火阀电动或熔断封闭的一起,主轴上的压片翻滚90°,微动开关开释,堵截A-B回路,电磁铁DT断电,此时微动开关B-C接通,输出阀门封闭信号。由于阀门的电动封闭信号与熔断封闭信号经过同一组端子输出,控制体系有必要经过逻辑编程才华分辨出防火阀熔断封闭信号。


                               