安装前,确保阀门的形状和操作机构完整,在确定阀门的所有方面正常后,动作灵活,然后继续设备操作。设有支架,防止风管在高温下变形,影响阀门的功能,如吊顶内设有防火阀体,检查操作机构下应有明显的孔。尺寸应小于450*450 mm。如果条件固定,天花板的检修孔也可以减少到400*400 mm。

控制电缆套管的弯曲半径不应小于250 mm,弯曲通常不超过3处。安装在墙规格中的阀体在阀门失效后不得成为轴承或跪下变形。防火阀是一个足够的空间,有利于设备的维修。

叶片与衬套之间的联接销松动或主轴弯曲;防火阀的车轮与气缸摩擦,产生异常声音和振动,或运输过程中由于压缩变形或螺栓导致车轮摆动;FI选择的支撑脚螺钉再通阀不会被拔出,它也会显示出更大的振动,否则支架和发动机会振荡。松动的连接螺钉会导致叶片不平衡和轴承损坏导致严重振动。

当排气管内的烟温达到280度时,关闭排气管,并在一定时间内满足抗烟和防火的要求,以防冒烟和火灾。手动关闭或手动复位。刀片与衬套的连接螺钉松动或主轴弯曲。

防火阀的车轮与风鼓摩擦产生异常响声和振动,或在运输过程中车轮因压缩变形或无螺栓摆动;防火阀所用底座螺栓未连接,也会表现出较大的振动或不平衡。松开支架和发动机之间的连接螺钉会损坏叶片和轴承。它会引起严重的振动。如果防火阀摆动,我们必须仔细检查原因,这意味着我们可以找出振动的原因,以便正确地处理它,然后更好地利用它,以便充分证明它的性能。

防火阀可与风机和废气连接。阀门的操作机构侧应具有不小于200-mm的啮合空间,以便于维护。烟泵阀应安装在靠近墙壁或地板的风管段。为防止火灾时管道变形,烟泵阀应安装在靠近墙壁或地板的风管段。防火阀每侧2.0米范围内的管道及其绝缘数据不应可燃。防火阀的安全碎片应在防火阀的两侧。暴露于更大火灾风险的一侧。

每年对防火阀的输油管道进行一次检查,如果输油管道有裂纹或内壁厚度小于1毫米,应及时更换新的输油管道。必须检查摩擦副在一年中的磨损情况,并更换损坏的油管。假设减速机使用骨架橡胶密封,每年必须更换一次。

防火阀不能存放在潮湿的地方,否则会发生长期生锈、焊接和短路现象;防火阀不能完全暴露在雨天或阳光下,以防止其组织故障;在运行中,必须拧紧挡风玻璃附件拧紧防火阀的一个螺钉,检查电磁铁、微动开关和电路是否损坏、老化或失效;检查制动机构和限位装置是否符合要求。

目前,灭火器制造商的成功是其他装置无法替代的,除了传统的内部灭火器的使用外,这些装置的操作和应用不需要许多精密仪器,特别是防火自控装置。设计的金属液可以很容易地关闭整个系统阀门,阀门的锁紧可以阻断火焰和空气,具有很多优点。今后,火焰将无法做到这一点,保证了火灾得到控制,减少了员工的经济损失。

如果防火阀的阀门与风机相连,则应选择双微动开关。阀体的叶片应为钢板,厚度为2-6 mm。阀体应由不可燃材料构成。阀门外壳不应小于2-mm。


                               