1.每月对排烟阀、排烟防火阀、送风阀,消防排烟风机进行维护保养:

(一)排烟口、送风口是否变形、损坏,周围是否有影响使用的障碍物;

(2)风管与排烟口连接处法兰无损坏,螺栓是否松动;

(3)阀片是否完整,易熔片是否脱落,动作是否正常;

(4)无论转动机构是否灵活,机械传动机构每年都要加适量的润滑油;

(5)制动机构和限位器是否符合要求;

(6)手动和远程启停操作,检查是否能全开。

2.送、排烟风机每周检修:

(1)风机房周围是否有可燃物,安装螺栓是否松动或损坏?

(2)传动机构是否变形或损坏,叶轮是否与外壳接触;

(3)电机接线是否松动,电机外壳是否腐蚀;

(4)电源是否正常(检查电压表或电源指示灯)。

(5)检查轴承部分润滑油状况是否异常(脏污、混有沉积物、灰尘等);

(6)检查电机轴承部分润滑油油位是否正常;

(7)检查皮带是否松动,联轴器是否牢固。

(8)启动电机,转动时有无异常振动和噪音。

(9)操作手动或自动启动装置,进行并检查各防烟区(或正压送风)的动作试验。

以下事项:

(a)手动或自动启动是否正常;

b.工作电流是否正常;

c.运行中有无不规则噪音和异常振动;

d.动作设备的面积是否与原设计相符?

三。风机柜检修:

(1)控制柜是否位于便于操作、检查和维护的位置。

(2)控制柜是否变形、损坏或腐蚀。

(3)电路图及操作说明是否齐全。

(4)电压、电流表指针是否在规定范围内。

(5)开关是否变形、损坏、有标记,是否正常。

(6)操作开关,检查开关性能,检查指示灯显示状态是否正常。

(7)继电器是否脱落或松动,触点是否烧坏,开关是否能正常切换。

4.消防排烟风机的风量应每年测量一次。

5.每月正压送风阀:检查送风阀是否完好,是否能完成送风功能。

6.日常电源是否接通,是否有能自动切换的应急电源;


                               